Проектируем, производим и укладываем
паркетные полы c 1996 года

Усачева, 22, этаж 2
Рязанский проспект, 4с2

Ответ на вопрос

Добрый день. У меня сейчас в квартире коммуникации залиты в полу, поэтому невозможно привентить фанеру без риска попасть по коммуникациям. Мне сказали, что паркетную доску на замках нельзя класть без фанеры из-за того, что в полу трубы и пол местами будет нагреваться и от этого паркет вздуется. Есть ли какие методы укладки паркетной доски в данной ситуации, или возможно положить только ламинат?

Добрый день.
Практически все производители паркетной доски допускают укладку этого напольного покрытия методом ПЛАВАЮЩЕГО ПОЛА (т..е. на подложку). Правда, есть некоторые ограничения:
1. Можно использовать только стабильные породы: дуб, ясень, орех, ироко, мербау.
2. Максимальная температура нагрева пола - 27 градусов
3, Амплитуда  изменения температуры - не более 5 градусов в сутки.
Подробную информацию читайте в инструкции к паркетной доске Karelia:
https://yadi.sk/i/-Oichkam3HCUbj