Проектируем, производим и укладываем
паркетные полы c 1996 года

Усачева, 22, этаж 2
Рязанский проспект, 4с2

Ответ на вопрос

После зрительной оценки стяжки (без инструментов) паркетчик предложил не делать дополнительного выравнивания пола самовыравнивающимися смесями. Застелил на битум влагостойкую фанеру 15мм большими листами (одну комнату). При этом стало явно видно, что уровень пола в комнате резко падает при переходе к коридору. Я потребовала снять всю настеленную фанеру и выровнять полы. Подскажите, пожалуйста, как грамотно это сделать, ведь на стяжку уже был положен битум? И какие требования предъявляется к настилке фанеры? Обязательно ли, чтобы размер плит был 50х50 или достаточно разрезать лист на 4 части? Надо ли укладывать эти листы в разбежку? Заранее признательна за консультацию.

В Вашем случае необходимо удалить весь битум с основанияи подготовить стяжку к выравниванию. Для этого использовать самовыравнивающуюся смесь. Готовая стяжка должна быть сухой ровной: влажность её не более 2%, а перепад высот на 2 кв. м не превышает 2 мм. Листы фанеры режут на 4 части и укладывают в разбежку с зазором между собой около 10 мм. Для приклеивания фанеры к стяжке лучше использовать неводосодержащий клей, например, спирторастворимые клея. Одновременно каждый лист закрепляется саморезами не менее 12 шт. на кв.м.