Проектируем, производим и укладываем
паркетные полы c 1996 года

Усачева, 22, этаж 2
Рязанский проспект, 4с2

Ответ на вопрос

Здравствуйте. Хотелось бы задать несколько актуальных для меня вопросов, по укладке основания для штучного паркета. 1. Насколько должна быть просушена бетонная стяжка перед приклеиванием к ней фанеры? 2. Достаточно ли приклеивания фанеры 12мм. непосредственно к стяжке или необходимо добавлять еще какой-либо слой изоляции? 3. Не будет-ли сильного "криминала" если в качестве клея использовать "КС"? 4. Для чего стандартный лист фанеры 1,5х1,5 режут на четыре и более частей и что может случится если его не резать, а крепить целиком? 5. Есть-ли необходимость перед укладкой паркета шлифовать фанеру, если она уже калиброванная (сорт 2-2)? За ранее благодарен за Ваш ответ!

Влажность стяжки перед укладкой должна быть не более 2%. Мы на стяжку клеим сначала пароизоляцию (армированный полиэтилен), потом один-два слоя пробки 2м и потом уже фанеру. В принципе можно клеить фанеру и напрямую на стяжку, только ее нужно предварительно прогрунтовать. Криминала не будет, но мы рекомендуем использовать например Ansercoll - по КС у нас нет достаточной информации. Фанера режется на 4 части для того чтобы лучше нивеллировать минимальные допустимые перепады стяжки по высоте, а также потому что при таком размере листа проще обеспечить равномерный прижим на время высыхания клея (9-ю саморезами). Фанеру необходимо шлифовать перед укладкой в любом случае!