Проектируем, производим и укладываем
паркетные полы c 1996 года

Усачева, 22, этаж 2
Рязанский проспект, 4с2

Ответ на вопрос

Пол в моей квартире имеет перепад по высоте около 7 см.<br> Мастер предлагает мне для положить стяжку таким образом, чтобы в наивысшей точке стяжка отсутствовала (сошла на ноль). Далее на стяжку на клею будет крепиться фанера, а на фанеру будет положен паркет. <br> Допустимо ли такое сведение стяжки на НЕТ. Не разрушится ли в скором времени стяжка под фанерой и паркет начнет скрипеть.

Для гарантии прочности основания минимальная толщина стяжки должна быть не менее 3-х см. В Вашем случае, в самой минимальной точке уровень поднимается на 3см., а в максимальной на 10см.,т.е. 7+3=10см. Поверхность бетона должна быть обработана грунтовочными смесями, это обеспечит прочное сцепление между бетоном и цементной стяжкой.